Stavo vedendo questo video di Salvo
https://www.youtube.com/watch?v=1lmjkWmaOt4&t=361s
Dato che so implmentando l'Eolico Verticale ho tolto il parallelo Piombo AGM dal sistema LiIon
Per chi non mi consoce la mia attuale config è :
Primo Piano 129,6Ah 1080 celle da 1,8A 4Px18Px15S
Secondo Piano 194,4Ah 1620 celle da 1,8A 6Px18Px15S
Terzo Piano 180Ah 1350 celle da 2,0A 5Px18x15S
Totale 4050 celle saldate 810 Singoli fusibili Saldati per una potenza teorica di 504Ah che sono contando la tensione minima di 48V circa 24Kw
Visto che ora non ho piu le piombo vorrei modificare i setaggi che prima erano stati pensati per un compromesso per il parallelo con le AGM
Quindi ora chiedo il vostro supporto / suggerimento consiglio ragionando assieme su cosa ne pensate di questa config
Vedo nel vidoe che Salvo configura sulle LifePo4 Bulk e Float allo stesso valore
Domanda è cosi anche per le Li-Ion 18650 ?
Quindi vorrei cosi modificare i Settaggi Inverter :
P26 Bulk 60,5V /15 4,033V Max cella Teorici 4,2
Quindi non le carico al 100% voluto per aumentare i cicli di vita anche perche sono celle usate
P27 Float 54,6 /15 3,64V Medi cella Teorici 3,7 ma qui sono in dubbio va bene cosi o devo settarlo come il Bulk ?
P13 Ritorno alla tensione di scarica 50V 3,33V Minima Teorici 3,2V
Quindi non le scarico allo 0% voluto per aumentare i cicli di vita anche perche sono celle usate
P29 Cut Off Ritorno ad Enel 50V /15 3,33V Tensione di danneggiamento Teorica 3V
Con le piombo era 48V quindi ora qui sono voluto andare piu consmervativo
Poi in caso il BMS o Inverter impazisse ho come sicurezza sempre SRV1000 e DRY Contat A30
Settaggio SRV1000 e A30 sgancio V-Max=62 V-Min=48 5s delay 2V delta
Questi settaggi sono cosi anche sul BMS Daly in teoria se inverter lavora bene non dovrebbe mai arrivare a 62V o 48V di minima
e se ci arriva o sgancia il BMS o SRV100 o A30 su tre uno deve funzionare
Io ho provato con questi parametri ma sembra che cosi le batterie arrivano a 54V poi la batteria non continua a caricarsi
Quindi potrebbe essere questo il motivo per il quale meglio settare sia Bulk che Float a 60,5V ?
Quindi userie le LiIon da 50 a 60,5V va bene come rang ?