Dimensionamento cavi enel - inverter distanti

Inviato: mar nov 01, 2022 8:52 pm
da Chicco1973
Buonasera, in attesa di una mia decisione definitiva nell'affrontare il discorso off grid vi chiedo conferma se per portare i cavi dal contatore enel sino al punto dove installerò l'inverter (sorpa in terrazzo) e poi dall'inverter scendere giù in casa (quadro elettrico) devo necessariamente utilizzare cavo con sezione 6mm.
La prima distanza è di circa 15 metri mentre la seconda una decina.


Grazie anticipatamente.

Re: Dimensionamento cavi enel - inverter distanti

Inviato: mar nov 01, 2022 9:42 pm
da RadioLinux
Buonasera Chicco,
dipende da molti fattori, come per esempio dall'attuale capacità (che non hai citato) supportata dal contatore, dalla massima capacità erogata dall'inverter che installerai rispetto il reale massimo utilizzo dei tuoi elettrodomestici e/o servizi della Tua abitazione (anche questo dato non è stato menzionato) e naturalmente dalle varie distanze in gioco come giustamente da Te indicate..
Per il calcolo, potrebbe esserti d'aiuto questo sito internet che integra un tool abbastanza preciso e affidabile: https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcol ... e_cavo.php
Saluti

Re: Dimensionamento cavi enel - inverter distanti

Inviato: mar nov 01, 2022 9:55 pm
da Chicco1973
Tante grazie per la risposta, avevo già dato un'occhiata al link che mi hai allegato ma il campo caduta di tensione la trovo difficile da calcolare in quanto anche se ho letto che dovrebbe essere la resistenza che si ha durante tutto il tratto percorso dalla corrente non saprei quantificarla con precisione o almeno credo che possa andare in errore.
Il contatore che ho è un classico 3kw e l'inverter sono ancora indeciso tra un 3kw o un 5kw anche se sarei più per il 5 in modo da farlo lavorare meno.
L'abitazione non ha grosse richieste di prelievo anche se cmq mi piacerebbe predisporla per un possibile futuro.
A questo punto credo che la risposta me la sia già data con un 6 mm, giusto? :roll:

Re: Dimensionamento cavi enel - inverter distanti

Inviato: mar nov 01, 2022 9:59 pm
da RadioLinux
...credo proprio di si, vai con il 6 mm :!:

Re: Dimensionamento cavi enel - inverter distanti

Inviato: mer nov 02, 2022 10:10 am
da Chicco1973
Tante grazie.
Credo che per me sarà un lavoraccio visto e considerato che ogni elettricista dalle mie parti ha sempre pensato al risparmio con le dimensioni dei corriguati 😓😓