Buona sera domanda ingenua....
Volevo montare un contattore sul mio inverter voltronic sulla linea in in modo da evitare un eventuale immissione in rete,questo cotattore avendo una bobina interna chiedo se sulla linea che alimenta la bobina serve un fusibile di sicurezza .grazie x un riscontro.
Contattore 230v
-
- Messaggi: 112
- Iscritto il: gio ott 06, 2022 6:50 pm
Re: Contattore 230v
Generalmente i contattori vanno protetti dalle sovracorrenti con un fusibile di sicurezza.
In tal modo un guasto a monte della bobina determina l'intervento del fusibile, mentre un guasto a valle della bobina non pregiudica il funzionamento di alcun contatto.
In tal modo un guasto a monte della bobina determina l'intervento del fusibile, mentre un guasto a valle della bobina non pregiudica il funzionamento di alcun contatto.