Messaggio da mariocrevato »

Se può interessare a qualcuno, ecco una variante del ATS cablato di Salvo con aggiunta di un timer di sicurezza e di un commutatore da automatico a fisso ENEL. Il timer in sostanza serve (nel caso l'interblocco meccanico si rompa) a ritardare l'attivazione del contattore ENEL Ke, dando tempo al teleruttore INVERTE Ki di disattivarsi (aprire completamente i contatti).
Si possono aggiungere sul quadro anche le spie di presenza rete enel e rete inverter oltre alle due spie che indicano da dove è alimentato il carico.
In allegato lo schema.Ah si, ho dimenticato di disegnare l'interblocco meccanico!
Allegati
ATS-CABLATO.jpg
ATS-CABLATO.jpg (66.9 KiB) Visto 963 volte
RadioLinux
Messaggi: 112
Iscritto il: gio ott 06, 2022 6:50 pm

Re: ATS cablato- variante

Messaggio da RadioLinux »

Grazie per la condivisione..
Mirco78
Messaggi: 1
Iscritto il: mar ott 18, 2022 12:47 am

Re: ATS cablato- variante

Messaggio da Mirco78 »

Ciao MarioCrevato volevo chiederti,quello contrassegnato in Rosso cosa rappresenta?
Mi puoi per favore spiegare tutto il funzionamento con le modifiche citate?